存在依赖关系的、有先后顺序的多个VI之间跳转,生成安装程序却报错

程序启动顺序是:
先出现1、“用户登录界面”,输入正确→然后进入2、选择产品后,接着
进入3、“工作主界面”,那这里的启动VI,就选1用户登录界面?其他的VI都在始终包括里?
    为啥我生成了可执行程序和安装程序之后,生成1用户登录界面和2产品选择界面正常,只有3工作主界面不能自动运行,并且报错提少缺少十几个VI,有缺少VISA的等等报错。

已退回5积分

回帖(2)

荣琪

2022-1-24 22:58:05
1. 是否存在有Vi是通过路径调用?如果有,那么可能你就算包含全部Vi也没用,因为调用时是去某个路径下寻找的。
2. 如果存在1的情况,建议也可对被调用的Vi进行源代码发布试一试(取消勾选“附加排除项”中的内容),将发布的代码放入调用路径。可参考荣小菜补钙记第12期:基于labview OOP的仪表控制库(9)中的“3. 网络共享与版本更新”(https://bbs.elecfans.com/jishu_2039179_1_1.html)。
3. 生成安装包时若没有选择VISA,在别的电脑里安装时,必然是没有VISA驱动安装的。选择方法如下图所示。

举报
  • 捕获.JPG

ljl5130

2022-1-25 15:16:09
点个赞,多多分享
举报