选择器值存在错误类型要怎么改正呢?求各位大神指点
开启该帖子的消息推送
要做一个温度连续采集 但是就在这里卡住了 一直显示选择器值存在错误类型 改了好久都没法解决,希望各位大神指点 谢谢!
回帖
(5)
ming821155358
2022-6-22 16:49:43
答应我,下次别用座机拍了好吗?
看你的框图,你是把数值控件接入了条件结构,但是条件分支却是“真假”,这样选择器值肯定不对,不明白你的真实意图,猜测你可能是想根据数值范围选择应用哪个公式?
答应我,下次别用座机拍了好吗?
看你的框图,你是把数值控件接入了条件结构,但是条件分支却是“真假”,这样选择器值肯定不对,不明白你的真实意图,猜测你可能是想根据数值范围选择应用哪个公式?
举报
qq
2022-6-22 17:22:40
你的条件是数值 选择器里就不应该是真假 应该也是数值的
你的条件是数值 选择器里就不应该是真假 应该也是数值的
举报
汪刚刚
2022-6-22 22:46:28
条件里不能输入float single之类的带小数的数值
条件里不能输入float single之类的带小数的数值
举报
哎呦
2022-6-23 15:04:49
厉害厉害,学习了。