嵌入式技术william hill官网
直播中

向日葵的花季

9年用户 1264经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]

上电后需按复位才能运行请教各位大佬这是什么问题呢?

我使用rtt-studio环境,在rtt-studio里面使用stlink下载编译后的程序,下载完成后可以自动复位运行,但是掉电重新上电后程序不会运行,需按下复位键才能正常运行,请教各位大佬,这是什么问题呢?
代码是使用rtt-studio基于芯片创建的rtt工程,芯片是stm32f103zet6.

回帖(4)

李辉

2022-12-29 15:09:32
调试配置里面复位模式配置一下试试看,改成 system reset
2.jpg
举报

李辉

2022-12-29 15:09:43
boot0 和 boot1 设置的状态是什么?boot0接地了吗?
举报

向日葵的花季

2022-12-29 15:09:59
我板子上boot0的跳线帽掉了。。。
举报

李辉

2022-12-29 15:10:13
boot0 需要接地的,要不然上电后 boot0 是个未知的状态,boot0 和 boot1 的状态决定了板子的启动方式。boot1 跳线帽有没有,boot1 可以悬空,但是boot0 必须接地,把 boot0 接地后再看一下。
3.jpg
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,