初始化后,RS485接收错误的原因?

我们正在从 RS232 切换到 RS485,但遇到了问题。RS232 一切正常
初始化 USART 后(我们使用的是 Cube),传输工作正常。
接收由中断处理。调用 HAL_UART_Receive_IT 后,即使没有任何东西连接到收发器并且在 RX(具有范围)上没有观察到信号,也会立即调用回调。之后串口出错(也调用了错误回调,有时是帧错误,有时是超限)无法从串口接收字符或发送。
我用范围观察了信号:传输时,DE 和 TX 是完美的(在激活 rx 中断之前)并且我在我的计算机上接收数据。
当我从计算机传输时,我也看到了正确的 RX。
我不明白为什么在启用 IT 后调用 rx 传输完成回调...
你知道它可能来自哪里吗?









回帖(1)

李宁

2023-2-1 10:26:04
问题解决了,这是一个硬件问题(floating RX),由于一个神秘的张力分割桥..