威廉希尔官方网站 设计william hill官网
直播中

jf_37350755

1年用户 21经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注

大佬们,我有个关于温度测试威廉希尔官方网站 的问题想请教一下

大佬们,最近在做一个温度传感器信号的监测,才搞完威廉希尔官方网站 相关的东西,如下搞个整个威廉希尔官方网站 图,但是温度传感器的测试测试值(图3)咋跳动这么大啊。。10℃,开始怀疑是程序的问题,在STM32的开发板上试了一下,跳动只有0.0几度,但是到威廉希尔官方网站 板跳动就是很大,没想明白威廉希尔官方网站 哪儿出问题了,求大佬们指教一下。

QQ截图20230407172134.png

QQ截图20230407172115.png

微信图片_20230407172003.png

元件图和布线图放附件了,感谢各位大佬,能帮忙看看吗
*附件:PCB_PCB_温度应力测试威廉希尔官方网站 板_2023-03-27.pdf
*附件:Schematic_温度应力测试威廉希尔官方网站 板_2023-03-17.pdf

回帖(9)

烟台FPGA

2023-4-7 17:27:04

最佳答案

另外,感觉原理图中,模拟威廉希尔官方网站 部分有点怪怪的。如果有时间,请看看https://bbs.elecfans.com/jishu_2285928_1_1.html
2 举报
  • jf_37350755: 感谢,我再看看,感谢大佬
  • jf_37350755: 我把1脚和3脚在原理图里面标反了,布线图里面是3脚接地

烟台FPGA

2023-4-10 12:23:09
可能布线有错误。没有原图,具体哪个点,说不出来。再仔细检查一下。
2 举报
  • jf_37350755: 我更新了一下上传了pfg,感谢大佬有空帮我看看,感谢
  • jf_37350755: 什么pfg,咳咳上传了PDF

烟台FPGA

2023-4-10 17:12:48
建议检查:温度传感器的2脚是否接地(信号),与电源2V5.1形成回路。通常1脚的接地与仪器的外壳链接,不是信号的地。
举报

烟台FPGA

2023-4-10 17:13:29
建议检查:温度传感器的2脚是否接地(信号),与电源2V5.1形成回路。通常1脚的接地与仪器的外壳链接,不是信号的地。
1 举报
  • jf_37350755: 温度传感器的接地信号是和其他的地与电源负极在一起接的,检查了这个信号接地了。通常1脚的接地与仪器的外壳链接,不是信号的地----这句话中的,1脚是与电桥连接的,2 3脚已经接地了,1脚还需要接地吗?

烟台FPGA

2023-4-10 18:01:02

原理图与布线图,不一致呀。
举报

烟台FPGA

2023-4-10 18:02:05

请再仔细核对一下,不一致呀。
举报

烟台FPGA

2023-4-10 18:03:21
再检查一下温度传感器,确认一下内部是怎样接线的。
举报

烟台FPGA

2023-4-10 22:29:58
2脚也要接地.
举报

99714836

2023-4-11 09:45:45
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分