labview modbus 寻址的疑问,想请教高手。

本帖最后由 wsxbbsx 于 2013-1-10 17:01 编辑

我用labview 通过MODBUS 以太网跟几个数据采集模块通讯,数据采集模块手册上的地址是从40001开始的,但是从labview上需要从0开始才能读到模块的数据,这是为什么?
还有就是在手册上部分的数据地址是00017,00018这样的地址,那我又该怎么寻址到这样的寄存器呢?
求教高手 先谢谢了。
  • 未命名.JPG

回帖(9)

xiaowang

2013-1-10 17:51:30
modbus TCP 的 那个寄存器就是从40001开始的。。  对应于 LABVIEW的0  ..        依次类推咯...
将地址减1就可以了
1 举报

徐格

2013-1-14 22:11:27
这里有有几个类,有0开头的,1开头的,也就是0几,1几,2几,3几,4几,如plc等用这个进行区分,主要是区别对象,好像是0开头的代表bit,也就是输出点什么的,记不清了,总之分别是q点,ai,保持寄存器什么的的地址。如果用labview的ioserver建立modbus,也是这么区分的,但是如果用william hill官网 下载的modbus库,是个多态vi,就全部都是从0开始,也就是说比如保持寄存器的40001,labview多态vi中的地址也是0;
举报

wjh

2013-2-17 19:37:15
学习了!
举报

xxi753

2013-11-28 23:49:16
有点深奥,学习了