[问答]

程序执行顺序和同步

用串口采集数据,labview对接收的信号解析,问题是得到的电压和电流显示在前面板总是不同步,电流总是比电压刷新的快,分析可能是电压和电流解读程序不同导致计算速度不同;但是我直接用两个相同的程序高亮运行,发现也不是同时执行,如图,这个怎么解决? 同样的程序执行顺序不同

回帖(3)

leishao1989

2013-7-10 21:35:29
下面的程序总是比上面的执行的快,但两个程序是完全一样的。求解!
举报

王灿

2013-7-11 09:04:51
是不是数据采集卡的原因呢?
举报

leishao1989

2013-7-11 09:19:38
引用: wangcan8868 发表于 2013-7-11 09:04
是不是数据采集卡的原因呢?

不是用数据采集卡,是串口,电压跟电流只是不同的数据位。他俩的处理顺序不一样,结果显示出来一个比一个刷新快,不同步。