我在利用PXI-6251数据采集卡,通过labview控制数据采集卡的I/O口,用来实现对下位机的开关芯片控制及对下位机模拟电压数据的采集及存储功能,开关可以正常控制,但是采集存储的数据不对,好像是采集存储完,才出现了正确的模拟电压波形,请教下各位这是怎么回事呢?用的顺序结构控制的开关切换,切换完就存电压数据。下面是开关切换及子vi数据存储程序。
  • 数据存储
  • 开关切换

回帖(4)

王建国

2014-4-18 11:02:17
你选择的是有限点采集吧,有限点采集就是全部采集好后一次性从内存中读取出来,没采集完前是一直存在内存中的,
你试试把采集模式更改成连续采集,采样率1000,每通道采样1000
举报

kobebryant2408

2014-4-18 11:23:11
引用: qq492736513 发表于 2014-4-18 11:02
你选择的是有限点采集吧,有限点采集就是全部采集好后一次性从内存中读取出来,没采集完前是一直存在内存中 ...

是选的有限点采集,但是我要不了那么多的数据,我的采样率为1MHZ,模拟信号频率为100kHZ,每周期采10个点,我采10个周期100个点,这样不行吗,如果选用连续采样excel存不了那么多的数据.
举报

kobebryant2408

2014-4-21 22:09:28
各位帮帮忙呀!!!
举报

尊小尊

2014-5-4 11:25:11
{:23:}{:23:}