[问答]

使用OPC连接PLC。S7-200

1
我刚刚用OPC,不太了解,我在OPC服务器里面设置了变量,为什么显示没有响应呢,PLC我也插上了,希望哪位大神给解决一下

回帖(13)

leonzl

2014-11-3 10:00:21

最佳答案

先检查硬链接,是通过什么方式,USB PPI,RS232 PPI或者以太网?西门子有个PC Acess软件,官方的,可以试试。也是一个OPC
举报

happyxz2012

2014-11-3 11:04:04
楼主,1分给得也太少了吧!
举报

1174293229

2014-11-4 10:19:08
引用: happyxz2012 发表于 2014-11-3 11:04
楼主,1分给得也太少了吧!

不好意思,这是我第一次发,我也不太了解,下次就知道了!
举报

1174293229

2014-11-4 10:25:06
引用: imcu2007 发表于 2014-11-3 11:04
先检查硬链接,是通过什么方式,USB PPI,RS232 PPI或者以太网?西门子有个PC Acess软件,官方的,可以试试 ...

昨天我这边网速不好,回不了,不好意思。我把NI OPC Servers换成你说的PC Access,现在已经可以了,非常感谢,不过有一点我想问一下,就是数据刷新时间问题,LabVIEW中我时间设置只要低于1s,他的数据刷新时间都是1s嘛,是不是LabVIEW用OPC最低时间就是1s,还是我设置有问题啊?