单片机/MCUwilliam hill官网
直播中

鲁守宝

12年用户 36经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]

定时器 输出pwm计算值与实际万用表测量值偏差较大是怎么回事?

本帖最后由 lushoubao305 于 2016-6-22 15:16 编辑

单片机定时器 输出pwm计算值与实际万用表测量值偏差较大是怎么回事?
定时器H
定时器L
实测值(V)
计算值(V)
偏差(V)
400
3343
0.295
0.267
0.028
400
2607
0.362
0.333
0.029
400
2015
0.446
0.414
0.032
400
1581
0.538
0.505
0.033
400
1258
0.636
0.603
0.033
400
829
0.843
0.814
0.029
400
677
0.951
0.929
0.022
400
555
1.063
1.047
0.016
400
453
1.178
1.172
0.006
535
400
1.419
1.430
-0.011
833
400
1.67
1.689
-0.019
1384
400
1.924
1.939
-0.015
更正一下,是pwm转模拟电压,测得电压是电容C10上端电压

  • QQ截图20160622151124.png
已退回10积分

回帖(4)

chenwei6991627

2016-6-22 19:15:28
你的PWM精度呢,你的万用表精度呢?你要达到什么样的精度呢?
举报

ws070109

2016-6-22 20:00:39
万用表量的是有效值,PWM一般用示波器量,明白了吧?
举报

ws070109

2016-6-22 20:05:18
你的电压误差也不算大,你要看你的电压那么小,而且理论设计和实际测量肯定存在误差和差异,这就是技术=理论+实践
举报

liu和風

2016-6-24 16:37:06
你的電容電阻精度是正負0%的嗎?還有晶振,這個誤差直接影響你的定時器