labview 使用Melexis PTC-04 对MLX90817芯片修改曲线的的VI编程问题及加载固件的问题?

1.首先,Melexis公司芯片烧录是要加载它自己的固件的,不知道在编程过程中,如何通过labview对固件进行加载。(Melexis公司给的方法是用他们自己软件加载进去。但这样你每次开机都要加载,肯定是不太好的,想问下有没有好的方法。 )
2.Melexis公司已经给出了 Demo.vi,但是自己通过labview对芯片烧录编程不知道如何使用这些VI。具体需要调用它的那些参数。
3.主要本人小白一枚,大神们能说的具体点就具体点。
所以想请各路大神给点意见或者告知如何去做。谢谢!
  • 微信截图_20190523155002.png
已退回10积分

回帖(11)

酸甜菠萝啤

2019-5-23 15:58:14
用过烧录器的大神帮帮忙啊。。。。
举报

酸甜菠萝啤

2019-5-26 22:27:26
呜呜呜。。。。没有大神用过PTC-04么???????
举报

酸甜菠萝啤

2019-5-30 13:42:16
问题已解决!问题已解决!
举报

徐立翔

2019-5-30 22:32:40
使用的是AxtiveX加载迈来芯的函数库,再通过调用属性节点和方法节点来使用的
4 举报
  • 酸甜菠萝啤: 这些我知道的,我只是想知道具体那些函数如何用,特别是现在读取芯片的ID这个问题还在纠结当中,步骤确实是如您这样说的。
  • 徐立翔 回复 酸甜菠萝啤: 迈来芯针对每一款芯片有一个叫做PSF的软件函数库的文档,讲解各个函数如何使用,具体可以联系迈来芯的AE和上官网搜索一下
  • JIM: 我问下,我用函数库怎么恢复不了出厂设置啊
  • 徐立翔 回复 JIM: 在进行任何开发之前,首先你得通过PTC04自带的软件,在高级设置里面,先将芯片的配置文件保存下来(ini文件),然后同过labview编程,有个函数节点是从配置文件加载的功能,你直接将之前保存的配置文件加载至芯片,即可恢复出厂设置