能否把隔离电源输入输出端的负极接起来(共地)?

需求是这样,想用手上闲置的路由器开关电源作为DC—DC降压模块,把150V的锂电池组降压为12V输出,用来驱动该组锂电池组的均衡板,而目前的想法是开关电源输入端负极、均衡板驱动电压的负极(即开关电源输出端负极)、均衡板的B-接口,三根线都直接相连。不知道这样可不可行?

看下图:
174255gu24ksy78a411q4s.jpg

回帖(3)

jf_37466556

2024-8-23 16:30:01
一般是需要Y电容跨接的,直接连接可能影响到电源的正常工作,会干扰电源的正常运行,影响电压的稳定性和电流的流通路径。更重要的是会有触电风险;再加一点,初级部分的地也不能全连接,功率地和信号地需要单点接地,也是跟信号干扰有关。
1 举报
  • h1654155742.651: 现在是威廉希尔官方网站 需要把隔离电源弄成非隔离的,不知道有什么好接法没有?

99714836

2024-8-26 11:11:43
最好还是照原来的威廉希尔官方网站 图自制最好,尽量应该让威廉希尔官方网站 的输出与输入电源端在直流上隔离才更合适,仅做参考.
举报

99714836

2024-8-27 10:26:30
如果确实需要与电源端同输出电源RTN同时接地,可以取消C4后,将电源220v输入另与输出电源RTN对接,就可以,这样也是安全,不会造成任何不安全的问题,输出电源不会受到影响.