TIwilliam hill官网
直播中

王晾其

8年用户 1037经验值
私信 关注
[问答]

调试ADS8568时,CPU与ADC连接的并口,因为被ADC拉死,导致CPU无法启动怎么解决?


  • 在调试ADS8568时,出现DVDD上电,但是AVDD为正常供电的情况。结果就是CPU与ADC连接的并口,因为被ADC拉死,导致CPU无法启动。

    ADS8568模拟电源和数字电源两个电源,根据datasheet描述,AVDD为IC工作电源,DVDD为数字接口电源,现在以下几个疑问:
    1)当AVDD先供电,IC启动工作,DVDD位上电,此时数字接口处于什么状态?是否为高阻
    2)如果DVDD先上电,数字接口开始工作,但此时IC未工作,此时数字IO处于什么状态?

回帖(3)

谢文婷

2024-12-12 14:48:05
 当AVDD先供电,IC启动工作,DVDD位上电,此时数字接口处于什么状态?是否为高阻,  应该通过内部 ESD二极管连接到 DVDD
举报

孙奕

2024-12-12 14:48:13
ADS8568对上电没有特殊的时序要求,哪个先上电哪个后上电都没多大问题,所以我认为CPU无法启动和上电时序是没关系的。
举报

刘军

2024-12-12 18:07:30
针对您的问题,我将提供一些建议来解决CPU与ADC连接的并口被拉死的问题。以下是一些可能的解决方案:

1. 检查电源连接:首先,请确保AVDD和DVDD电源连接正确。根据datasheet,AVDD是IC工作电源,而DVDD是数字接口电源。请检查电源是否按照datasheet的要求连接。

2. 检查上电顺序:根据您的描述,AVDD先供电,然后DVDD上电。这种情况下,数字接口应该处于高阻状态。如果DVDD先上电,数字接口开始工作,但此时IC未工作,数字IO应该处于高阻状态。请确保上电顺序正确。

3. 检查威廉希尔官方网站 设计:请检查您的威廉希尔官方网站 设计,确保没有短路或错误的连接。这可能导致CPU与ADC连接的并口被拉死。

4. 使用上拉电阻:在数字接口的每个引脚上添加上拉电阻,以确保在没有信号时,引脚处于高电平状态。这可以帮助防止引脚被拉低,导致CPU无法启动。

5. 检查ADS8568配置:请确保您正确配置了ADS8568。根据您的应用需求,检查数据手册中的配置选项,并确保您已正确设置。

6. 检查CPU和ADC之间的通信:请确保CPU和ADC之间的通信正常。您可以尝试使用示波器或逻辑分析仪检查通信信号,以确保信号正常传输。

7. 检查地线连接:请确保CPU和ADC之间的地线连接正确。不良的地线连接可能导致信号干扰,从而导致CPU无法启动。

通过以上步骤,您应该能够找到导致CPU与ADC连接的并口被拉死的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分