引用: 周不妄 发表于 2017-4-30 11:04 不停的通断,有浪涌之类的,我的继电器选择输出端的电流应该比热得快 正常工作的电流大多少呢》?
引用: 王栋春 发表于 2017-4-29 15:23 这个建议采用固态继电器 电磁继电器容易烧触电
引用: 周不妄 发表于 2017-4-29 19:37 如果我的负载是600w的热的快。因为是PWM波控制通断,大概选用什么型号的固态继电器呢?可以实现吗?
引用: 王栋春 发表于 2017-4-29 21:19 这个不是电机类负载 随机和过零型固态都行的
引用: 周不妄 发表于 2017-4-30 11:14 这种继电器行吗?单片机I/O口驱动
引用: 王栋春 发表于 2017-4-30 20:17 在固态输出两端并联一个阻容吸收就行 还有散热片一定不要偷工减料
引用: @曲终人散@ 发表于 2017-5-1 08:01 可以,但也可以用电子开关
引用: 周不妄 发表于 2017-5-1 10:14 好的,谢谢前辈
引用: 王栋春 发表于 2017-5-1 20:06 不客气 成品后分享一下经验