LabVIEWwilliam hill官网
直播中

z_ero

7年用户 29经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]

想用NI OPC来连接labview和PLC1200,NI OPC这边变量都设置好了却控制不了实际的PLC的接口,望大神指教!

在NI opc上设置好了channel和device
QQ截图20170514182012.png
在device中添加了4个tag用总共享变量
QQ截图20170514182052.png
然后在labview项目中添加这些变量来与OPC建立连接
QQ截图20170514182656.png
plc1200中下载一个简单的程序段
QQ截图20170514185106.png
tag_1的地址是I0.0,其它的类似地设置
QQ截图20170514185632.png
然后在一个VI中用开关来给共享变量输入
QQ截图20170514182727.png
运行后在NI opc 中仿真
QQ截图20170514182907.png
结果tag_1为通tag_3为断。可是.......
用网线与PLC相连实际测得还是Q0.0是断,Q0.1是通,也就是说NI OPC并没有与PLC连通,求大神指教,不知是NI OPC不能直接与PLC相连还是设置哪里错了,希望有哪位大神来教教我
已退回10积分

回帖(11)

樊浩

2017-5-14 20:34:00
我以前闲着没事的时候也做过,步骤和你一样,参考网上的,也没有成功……你要是做好了记得分享一下,
举报

黄工

2017-5-18 16:29:14
以前闲着没事的时候也做过,步骤和你一样,参考网上的,也没有成功……你要是做好了记得分享一下
举报

z_ero

2017-5-18 21:47:41
引用: hjg1314258 发表于 2017-5-18 16:29
以前闲着没事的时候也做过,步骤和你一样,参考网上的,也没有成功……你要是做好了记得分享一下

。。。。。 QQ截图20170515110312.png
已经放弃了,感觉可能Siemens TCP/IP Ethernt不支持plc1200,现在想用TCP做通讯。不知道大神可以来指点一二不
举报

sunxuegen

2017-5-30 16:30:38
我也遇到类似问题!!!!
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分