完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
关于接地与EMC屏蔽的需求: 需求:正在设计一款安装在户外的监控设备,接地方案一直很苦恼。具体设计为外壳采用金属方式,对EMC有严格的要求,内部有一部分威廉希尔官方网站
非常怕干扰,所以需要做局部的屏蔽设计;威廉希尔官方网站
板拟采用4层设计,中间有一层地,电源层面通过划区,预留了3.3V和5V两个区域,在正面和背面的信号层,打算采用铺铜方式,有几个问题想请教有经验的朋友,在PCB上是采用悬浮地,还是采用把PCB上的GND和机壳接在一起?PCB的层数4层是否合适?关于接地和屏蔽,在网上查了很多资料,始终不能得到一个清晰的答案,所以把自己的困惑写出来,通过william hill官网
希望有着经验的朋友给出建议,在设计上少走弯路,再次表示感谢了。 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
先抛个砖啊:
我认为PCB的GND需要跟外壳相连。你这个局部屏蔽需要个整体金属壳进行电磁屏蔽,连上效果会更好。4层板的地要完整,给相邻的信号层提供良好完整的参考地。电源不要分割的太乱,尽量完整。还是考虑电源和地之间的回流路径,尽量提供最短的回流路径。 |
|
|
|
GND可通过电容与机壳地相连,可便于过ESD,4层板是否足够应该看信号线的分布是否能够满足要求,一层完整地是必须的,易受干扰的威廉希尔官方网站
信号线布线时应注意隔离。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度