完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
配电网三相之间低压负荷的不对称接入是不平衡的基本机理。进一步根据三相负荷不对称的表现特点,有以下分类: I类-用户接线原因的不平衡 由于低压台区规划管理缺位,三相间承担的用户数量分配不均,或者各相用户用电差异性较大。此类表现为负荷大的相总是大,负荷小的相总是小,相差的比例在全天的各个时段基本没有变化。 II类-时段性的不平衡 II类-时段性的不平衡。在白天轻负荷时段,三相负载基本平衡,晚上负荷高峰时段不平衡程度严重。或者工厂三相生产用电和单相生活用电混合的场合,白天主要是三相生产用电,相间电流较平衡,晚上生活用电高峰时段,三相电流相差很大。 III类-季节性的不平衡 III类-季节性的不平衡。由于各个季节三相生产用电和单相生活用电的比例在变化,而单相负载在三相上分配不均造成的。典型如农忙时节的灌溉、夏季空调等。 IV类-随机性的不平衡 各相电流大小随时间变化,没有规律性。这种情况反映了单相负载波动大,而该波动在三相上是不同步的。 根据配电网三相负荷不平衡类型,可以采取相应的不平衡控制策略以及调节装置。对于I类和IV类长期规律性和季节性的不平衡,采用人工或自动化智能设备定期改变负荷接入相别来平衡相间负荷,对于II类和III类随机变化的不平衡,宜采用自动化智能设备来调整相间负荷。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7140 浏览 9 评论
629浏览 0评论
1131浏览 0评论
817浏览 0评论
616浏览 0评论
562浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-25 16:19 , Processed in 0.556767 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (威廉希尔官方网站 图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号