dcdc电源模块的参数选择

选择使用dcdc电源模块时,它的散热器的表面积越大越有利于散热,且散热器的安装方向应尽量有利于空气的自然对流,功率在 150W 以上除安装散热器以外还可以加装扇强制风冷。此外在环境温度较高或空气流通条件较差的地方模块须降额使用以减小功耗从而降低温升,延长使用寿命。


合理安装减小机械应力

dcdc电源模块的引出方式均为金属针,dcdc电源模块与外接线路、金属针与模块电源内路威廉希尔官方网站 均采用焊接方式连接。在一些特殊场合机械振动强度较大,尤其是大功率模块电源上还要加装散热器,这种情况更为严重。虽然模块电源内部一般灌封导热绝缘橡胶可以对元件起到较好的缓冲保护作用,但焊点有可能经受不住强烈振动应力而断裂,导致模块电源工作失效,这时必须在焊接的基础上再采取另外的固定和缓冲措施,比如可以用夹具或螺栓(对于有螺孔模块)将模块与机箱、大线路板等相对抗震性能好的部件固定,并且在它们中间垫一些弹性材料以缓冲振动产生的应力。


温度范围与降额使用

一般厂家的dcdc电源模块都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择dc电源模块时一定要考虑实际需要的工作温度范围,因为温度等级不同材料和制造工艺不同价格就相差很大,选择不当还会影响使用,因此不得不慎重考虑。可以有两种选择方法:一是根据使用功率和封装形式选择,如果在体积 (封装形式)一定的条件下实际使用功率已经接近额定功率,那么模块标称的温度范围就必须严格满足实际需要甚至略有裕量。二是根据温度范围来选,如果由于成本考虑选择了较小温度范围的产品,但有时也有温度逼近极限的情况,怎么办呢?降额使用。即选择功率或封装更大一些的产品,这样"大马拉小车",温升要低一些,能够从一定程度上缓解这一矛盾。降额比例随功率等级不同而不同,一般50W以上为 3~10W/℃。总之要么选择宽温度范围的产品,功率利用更充分,封装也更小一些,但价格较高;要么选择一般温度范围产品,价格低一些,功率裕量和封装形式就得大一些。应折衷考虑。


回帖(3)

王栋春

2018-7-28 18:59:00
经验之谈,非常不错
举报

rubberw

2018-7-31 09:49:07
好,比较实在,好好学习一下,谢谢
举报

本命鹿目圆

2018-8-1 15:04:04
强势关注一波!
举报