请问AD5755_1电流输出模式异常是什么原因

你好:
      正在基于AD5755_1做模拟量输出。硬件参考数据手册与开发板搭建,驱动程序是搜索芯片资料页面下载到的,官方给出,是通过GPIO口软件模拟的SPI通讯。
      目前的情况是,电压输出模式下正常,根据软件设置值进行实际测量,输出值正确。说明SPI通信程序是正确的。
      使用电流模式输出存在异常。现象是:配置完成之后,进行输出,外加负载为500欧的电阻,输出一个20ma电流值时,电阻两端电压为1.0V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的?
      另外,对回读状态寄存器读取时,得到的值总是0x00(如果有开环或者过电压情况,回读信息应该非0)。


      请教各位大侠。 谢谢!

回帖(3)

顾天天

2018-8-18 06:29:26
感谢您的咨询。有关AD5755-1类型的问题请您直接发送到ADI英文技术william hill官网 咨询,谢谢!
Welcome | EngineerZone
举报

李兵

2018-8-18 06:41:52
AD5755有个CHART引脚,电压输出时这个管脚需要接地,电流输出时需要悬空,可检查下是否是这个问题。
举报

杨月粉

2018-8-18 06:56:51
问题已解决。是CHART引脚的问题,电流输出时该管脚需要虚空,电压输出时需要接地。
举报