有外电时肯定是外电,长时间后不会是4.2V,肯定接近5V;
你想让电容上电压是多少V?
可以串联2个二极管(肯定要换型号),两个二极管中间接个电阻到地,例如1-3K的,保证第一个二极管输出会有0.6V左右的压降;
现场反应没掉电丢时钟很难判断:程序问题;干扰;甚至现场实际掉电,只是人员没注意
有外电时肯定是外电,长时间后不会是4.2V,肯定接近5V;
你想让电容上电压是多少V?
可以串联2个二极管(肯定要换型号),两个二极管中间接个电阻到地,例如1-3K的,保证第一个二极管输出会有0.6V左右的压降;
现场反应没掉电丢时钟很难判断:程序问题;干扰;甚至现场实际掉电,只是人员没注意
举报