威廉希尔官方网站 设计william hill官网
直播中

刘瑞

9年用户 15经验值
擅长:可编程逻辑 处理器/DSP
私信 关注
[问答]

pt100测温威廉希尔官方网站 为什么放大器负极那里的电压不是恒定的

pt100测温威廉希尔官方网站   为什么放大器负极那里的电压不是恒定的,随着正极电压的增大而增大,导致最后的AD数据需要补偿,电阻目前用的是1%  以后会用0.1%。
  • 2.jpg

回帖(3)

刘瑞

2018-9-5 16:03:33
pt100是三线制的 IN6-与GND是相连的
举报

刘瑞

2019-6-26 15:55:02
本帖最后由 liurui1207 于 2019-6-26 15:59 编辑

问题已经解决,放大器要用仪表放大器,输入失调电压低,可用OP07 AD623
举报

alonggege

2019-7-20 15:30:42
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分