用示波器单端探头测试485信号问题

1,使用示波器的单端探头测量485(示波器探头接A、示波器地接B)信号质量时发现,测得的波形在零电平线的上方,并没有分布在零电平线的两侧,按理说并没有满足485信号的电平协议(+2~+6V、-2~-6V),但是数据通信确是正常的。
2, 企业微信截图_15580834953170(1).png
     上图中左侧为正常波形,右侧两张为上面描述的异常波形,不知道我的疑问是否描述清楚,还望大神指点啊!

回帖(2)

安亚垒

2019-5-20 13:41:35
普通探头测试差分信号是有问题的,建议使用差分探头或者双探头捕捉波形进行读值再试试
举报

aarenliao

2019-5-20 21:31:36
我用双探头捕捉了,得到的波形和用普通探头的测量结果类似