这种电流的快速关断——从 50 A(过流)到 0 A(保护关断)——可以在几十纳秒内发生,并导致大电流瞬变 (di/dt),如公式 1 所示:
该电流将作为能量被困在输入端的走线或导线电感中。尽管走线电感可能很低,约为 10 nH,但仍会根据公式 2 在热插拔控制器的输入端产生浪涌:
-50V 浪涌将与输入电源串联,并有效地在输入轨上产生一个正电压尖峰,通常会超过热插拔控制器 IC或金属氧化物半导体场效应晶体管的额定电压( MOSFET) 漏源电压 (V DS )(见图 1)。为防止出现这种电压浪涌,您可以在输入端放置一个 TVS,将电感中的能量直接转移到地。TVS 的最佳放置将在输入上的任何串联电感之后(例如在保险丝之后)。
图 1:热插拔控制器关闭后的感应反冲。在正常操作期间,电感器两端的电压 V L之前为 0 V;快速电流关断后,VL 等于 50 V 并将串联添加到输入电源
