发 帖  
[问答]

Labview如何从特定位置替换文本文件

8415

文件截图2.png (3.75 KB, 下载次数: 2)

按键不按下(替换功能不正常,第一行被替换掉了!!!我想保留第一行数据) ...

文件截图1.png (4.8 KB, 下载次数: 0)

按键按下(插入功能)正常

写入数据.png (65.9 KB, 下载次数: 1)

将数据插入/替换进文件

初始化.png (75.21 KB, 下载次数: 0)

初始化,将标题存入文件
已退回3积分
2022-1-5 16:44:26   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2个回答
2022-1-5 16:48:45 评论

举报

2022-1-5 20:52:55 1 评论

举报

1 条评论
  • 2022-1-5 23:20

    你好,匹配模式能够得到特定字符的位置,我的TXT文件第一行标题已经是确定好的,需要偏移的字节量是已知的。但是现在问题是,我希望新进入的数据从第二行开始存储,比如第一次测量存储了10组数据(加上标题行共有11行);第二次测量的10组数据只从第二行开始存储,也就是只刷新数据而保留第一行标题。这个功能我看labview例程是将“打开文件VI”模式设置成replace,但这样做第二次测量数据会完全替换原本文件,导致第一行也被替换。所以我现在想只替换文件从第二行以后的数据,不知这样该怎么做?虚心求教一下。

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。

您需要登录后才可以回帖 登录/注册

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号

电子发烧友网

电子发烧友william hill官网

社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表
-

技术社区

HarmonyOS技术社区

RISC-V MCU技术社区

FPGA开发者技术社区

张飞电子技术社区

-

OpenHarmony开源社区

OpenHarmony开源社区

-

嵌入式william hill官网

ARM技术william hill官网

STM32/STM8技术william hill官网

嵌入式技术william hill官网

单片机/MCUwilliam hill官网

RISC-V技术william hill官网

瑞芯微Rockchip开发者社区

FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网

DSPwilliam hill官网

-

威廉希尔官方网站 图及DIY

威廉希尔官方网站 设计william hill官网

DIY及创意

电子元器件william hill官网

专家问答

-

电源技术william hill官网

电源技术william hill官网

无线充电技术

-

综合技术与应用

机器人william hill官网

USBwilliam hill官网

电机控制

模拟技术

音视频技术

综合技术交流

上位机软件(C/Python/Java等)

-

无线通信william hill官网

WIFI技术

蓝牙技术

天线|RF射频|微波|雷达技术

-

EDA设计william hill官网

PCB设计william hill官网

DigiPCBAwilliam hill官网

Protel|AD|DXPwilliam hill官网

PADS技术william hill官网

Allegrowilliam hill官网

multisimwilliam hill官网

proteuswilliam hill官网 |仿真william hill官网

KiCad EDA 中文william hill官网

DFM|可制造性设计william hill官网

-

测试测量william hill官网

LabVIEWwilliam hill官网

Matlabwilliam hill官网

测试测量技术

传感技术

-

招聘/交友/外包/交易/杂谈

项目外包

供需及二手交易

工程师杂谈|交友

招聘|求职|工程师职场

-

官方社区

发烧友官方/活动

华秋商城

华秋威廉希尔官方网站