PLC是一种大规模运用于工业生产、自动控制系统的智能化系统终端,将它的运行数据进行远程集中采集,并集中进行分析,能提高整个系统反应速度,能及时发现故障减少损失,并能将数据集中存储,方便进行数据分析,为系统的进一步改进提供分析基础。
随着无线技术的发展,PLC无线远程数据采集技术已经得到了非常广泛的运用。PLC无线数据采集需要三个环节,数据采集终端,无线传输,数据接收终端。在这三个环节中,最关键的就是数据采集终端,无线数据采集终需要支持PLC的通讯协议,需要能和接收终端进行无线通讯。
本文以无线数据采集终端与西门子PLC之间的无线通讯为例,介绍一下整个PLC无线数据采集方案。我们用假设西门子S7-1200
PLC为主站,无线数据采集终端DTD433F作为从站。DTD433F具备输入和输出模拟量信号功能,信号传输方向由用户原系统主从设备所实现的功能决定。在这个通讯网络搭建中,无线模拟量信号测控终端DTD433F与欧美系PLC无线通讯终端DTD434MC,都是实现无线通讯的硬件设备。
硬件环境搭建:
● 主站设备:西门子S7-1200
● 从站设备:DTD433FC *4台
● 无线数据终端(主站设备)DTD434MC*1块
测试参数:
● 通讯协议:Modbus RTU协议
● 主从关系:1主4从
● 主站通讯接口:Rs485接口
● 从站接口:模拟信号(AI/AO)
● 供电:9-24VDC
● 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
无线Modbus模拟量测控终端主要特征:
◆ 模拟量输入:1-8通道AI输入,05V电压信号或者420mA电流信号输入;
◆ 模拟量输出:1-8通道AO输出,4~20mA电流信号输出;
◆ 可以直接代替有线变送器,实现无线传感集群组网;
◆ 传输方式:全数字无线加密传输;
◆ 支持标准串口协议:达泰自由串口协议、MODBUS RTU协议
◆ 直流宽压9~24VDC供电,平均工作电流小于50mA
搭建通讯的具体步骤:
1. 新建工程,添加1组设备
2. 打开工程进行设备组态
3. 选择CPU:CPU 1211C AC/DC/Rly下的6ES7 211-1BE40-0XB0
4. 添加通讯模块
在通讯模块下选择点到点——再选择CM1241(RS422/485)——最后选择6ES7 241-1CH32-0XB0型号
5. 查看设备组态并进行参数设置
根据需要设置参数,我们在这里使用默认值6. 在程序块下添加新块
选择DB(数据块),并自动生成背景数据
7. 添加数据组
在新建的数据块DB1里面添加数据组
8. 主站组态
需要进行程序编程
完成后,载入主站PLC就可以和从站DTD433FC进行无线Modbus通讯。
原作者:西安达泰电子
|