该项目是通过Profinet转CanOpen网关连接西门子1200plc与磁轨道的配置案例,使用设备为西门子1200PLC,耐用通信Profinet转CanOpen网关,磁轨道MPMGS201-FX; 1、首先从西门子组态安装GSD文件开始,选择GSD所在文件夹,勾选并安装; 2、紧接着组态对型设备,PLC与Profinet转CanOpen网关进行分配,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1,PLC与Profinet转CanOpen网关连接后,需要修改Profinet转CanOpen网关的IP地址和PROFINET名称; 3、设备名称和IP地址修改完成后需要添加所需字节数,双击Profinet转CanOpen网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后下载到设备; 4、以上是西门子组态中的配置操作已经完成,需要注意的已经用红色字体标注。接下来是对Profinet转CanOpen网关的配置软件进行参数配置,打开CanOpen Configuration Tools,主设备通用属性参数设置,波特率要与从站设备一致,通讯周期0x00000000改成0x0000ffff; |
|