电源技术william hill官网
直播中

628215

12年用户 783经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]

开关电源的设计问题 ?



各位大虾,本人想设计一个开关电源,现在有个问题,就是当市电220V的电压变为12V或20V的低压时,需要一个变压器,这个变压器在开关电源的设计中有没有特殊的要求,特别是容量和材料,不知道用废旧的电器上拆下的变压器能否直接使用,要注意什么,我看了相关的专业资料,可是,发现自己绕制有困难,请问有什么捷径吗,谢了 另外一个问题是,在一些中小系统中,比如安防系统的主机电源的设计等,为了避免用体积大的工频变压器,可使用电容降压的威廉希尔官方网站 ,它与开关电源威廉希尔官方网站 比较起来,哪个更好。我想好象电容降压威廉希尔官方网站 好象更容易使用一些

已退回1积分

回帖(2)

663593

2015-9-9 10:59:44
电容降压方式无法保证不直接把火线引入威廉希尔官方网站 ,太危险,最好表用。 再说,考虑到220V交流的峰值和电网波动,至少得用630V耐压的电容,那样也不会太便宜。
举报

2330608526

2015-9-9 13:35:04
开关电源中采用到的是高频变压器,需要特制,电容降压的方式,负载带动能力小,且存在安全隐患,优点是价格便宜,威廉希尔官方网站 简单!