我在调试MCP2515的CAN芯片时,OS数据一直没有数据输出。SPI接口的时序核对好几遍了没有问题,我想知道跟我OSC1 OSC2管脚悬空有没有关系?
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
芯片的复位信号已经给了,要求是2us的低电平,我给了10ms的低电平。我是复位之后直接读取CAN状态寄存器,手册里说的地址是XE,我实际用的是0E。除了这个寄存器,其他寄存器我也试过了,OS输出一直都是00
|
|
|
|
刚好在调这个片子。看手册的收发时序,你这个时序应该是有问题的。看你的时序,你SI发的数据是0x3e0,手册里好像是没有这个指令时序或者是数据的。
|
|
|
|
谢谢你的回答!我的板子主要的问题就是没有接时钟,osc1接一个时钟就好了 |
|
|
|