电源技术william hill官网
直播中

杨华

6年用户 106经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[讨论]

诚稳UPS电源八大故障解析

本帖最后由 诚稳2018 于 2018-1-16 09:25 编辑


随着UPS电源市场的扩张,使用诚稳UPS电源的群体也越来越多。很多客户只是了解诚稳UPS电源是用来保障电力设备正常工作,不了解UPS电源出现故障该如何分析与解决!下面让我们一起来分析了解UPS电源八大故障!

故障一:市电正常时,刚一开机起动时,交流保险丝熔断,UPS转向逆变器供电!

剖析与修理:交流保险丝熔断,说明市电供电主回路电流过大,应重点查看输出回路中有无短路现象。经过细心测验,未发现有短路点。在打UPS的瞬间测IC8输出端⒁,有调制脉冲输出,这是不正常的,可能在市电正常的情况下,逆变器也作业,二者同时运用一个电源变压器,使主回路中的电流过大,引起保险丝熔断所致。

故障二:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮

  分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电威廉希尔官方网站 上。

  用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波威廉希尔官方网站 之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。


故障三:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275

  分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护威廉希尔官方网站 和市电稳压威廉希尔官方网站 有故障时,才会出现上述现象。

  一、 市电稳压的检测

  市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。

  二、 高压保护威廉希尔官方网站 的检测

逐一仔细查看高压保护威廉希尔官方网站 的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护威廉希尔官方网站 突然正常起动。由此可知,电源高压保护威廉希尔官方网站 的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护威廉希尔官方网站 刚一启动即可。注意,当高压保护威廉希尔官方网站 出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护威廉希尔官方网站 是否正常。

故障三:停电时,逆变不工作

  分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。


故障四:当市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣

  分析与维修:根据故障现象,蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制威廉希尔官方网站 正常,逆变器不逆变是因保护威廉希尔官方网站 动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路威廉希尔官方网站 。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5与Q6、逆变器Q17与Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的⑩脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测量逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时依数据可知:当黑笔接地时,Q17、Q18的e、b、c对地阻值分别为3.2kΩ、3.8kΩ、0kΩ;当红笔接地时,此阻值分别为5.6kΩ、6.5kΩ、0Ω。用万用表测量Q17、Q18的e、b、c对地阻值均只有100Ω。此时发现逆变管Q17与Q18、推动管Q5与Q6均已烧坏。更换之,故障排除。


  

故障五:市电供电正常时,工作正常;当切断市电时,无220v电压输出且伴有长鸣报警声

  分析与维修:根据故障现象,仔细检查蓄电池电压为26v,正常;两只逆变器大功率输出管和相应的驱动器也正常。估计为蓄电池电压检测威廉希尔官方网站 有问题。正常情况下,第⑥脚电压为参考电压,维持在1.2v左右;当蓄电池为正常值26v时,计算可知:⑦脚电压约为1.4v,因此①脚电压为12v高电平。现将UPS置于无市电工作状态下,测量IC1的脚①、⑥、⑦,其电压值分别为0v、1.2v、0v,据此可知第⑦脚电压偏低。由此推断R3、R4分压有问题。分别测量R3、R4的阻值,发现R3已经断路,更换之,故障排除。

故障六:市电供电正常时,开机,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器间断鸣叫

  分析与维修:我们知道,山特SANTAK UPS 500VA不间断电源是由市电供电还是逆变器供电,取决于IC5的两个与非门组件组成的RS触发器。在市电供电时,RS触发器VH=“1”,VG=“0”,复位端R(VF)为高电平,置位端S(VN)为正向脉冲信号VN,测得VH为低电平,VG为高电平,再测量复位端R(VF)为低电平,均错;置位端S(VN)为一串正向脉冲,正确;IC3第⑧脚为高电平,正确。测市电检测电压V1为0v,即没有市电检测电压,测变压器T2的副边绕组已断路。更换变压器T2,工作正常。

故障七:市电工作时,电源变压器噪声大

  分析与维修:根据故障现象可知,当变压器的负载过重,或工作状态处于不平衡、不稳定时,就有可能发出异常的噪音。而我们知道,当与变压器相连的威廉希尔官方网站 中有元器件损坏,或者有些连线接触不良,就有可能使负载过重。检查变压器的次级并未发现碰线短路、匝间短路、元器件损坏故障。用酒精棉球轻轻擦洗干净,再将各连接插头、插座拔掉,重新插好后,变压器的噪声消失,UPS电源工作正常。推测故障原因可能是威廉希尔官方网站 板灰尘太多,某个连接插头不良引起变压器负载过重所致。
故障八:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮

2017-12-27 14:27:46
顶一个!
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分