LABWIEW与三菱的MX Component V4

labview做上位机时,通过控制PLC实现变频器的启动,读写频率。
但是用MX Component V4通讯时,只能读取单个寄存器里的数据。

一,即频率是浮点数时,占用两个寄存器,无法读取,显示?


二,或者单独读取两个寄存器的数据,读取的数据是两个实数,         不知道三菱PLC是如何将其转成浮点数的?
已退回10积分

回帖(3)

刘永

2019-3-16 14:38:17
已解决,,,,,,,,,,,,,
4 举报
  • wuyaning222331: 请问如何解决的,能否分享一下
  • 刘永 回复 wuyaning222331: 整数拼接,,强制转换,,单精度
  • legend-of-yan 回复 刘永: 能分享下vi吗?PLC写的2.22,mx读取来三个D地址的值,5243,16398,14392,整数拼接,还原不到2.22去。请问该如何做呢?
  • legend-of-yan 回复 刘永: 搞出来了,原来第三个寄存器的值部队的,一共2个