200Smart模拟量变频器控制应用
一、变频器控制
1.开关量多段速
2.模拟量控制
PLC输出0-10V或者0-20mA控制变频器的频率为0-50HZ
给PLC0-27648,PLC会输出标准模拟量0-10V或者0-20mA
二、通过模拟量输出模块控制变频器的过程
1.将想要传给变频器的频率输入PLC
2.将接收到的频率变成0-27648之后转为标准模拟量0-10V或者0-20mA输出
3.变频器接收到标准模拟量0-10V或者0-20mA后会转换成相应的HZ
三、变频器要设置速度和方向
实验V20变频器0-10V 输出0-50HZ,正转Q0.0,反转Q0.0+Q0.1
例子
I0.4正转开关 I0.5反转开关
输入转速控制
VD500为输入的转速
输入米
电机转一圈0.6m
一分钟1450转
1450X0.6 对应 50 HZ
变频器还会返回一个数值对于PLC来说是模拟量输入
模拟量使用注意事项
