问题描述:首次运行伺服时,模组移动过程中声音很大
原因:伺服参数未调整好,需要调整伺服刚性
1、 配置基本的伺服文件如下:
2、 把 移动到中间位置,准备做一键调整测试
3、 设置伺服参数:需要调刚性的参数PB01改为0002
4、 写入轴参数,然后复位重启
5、 点击调整—》一键式调整
需要设定调整的脉冲,刚开始时移动不用太大
6、 伺服自动调整完成后,更新轴参数,轴写入后,再复位重启
7、 把伺服移动到比较卡的位置,重复执行5步骤
8、 逐渐把移动量增大,最好移动范围是模组的量程,反复一键调谐,更新参数
9、 轴写入后断电重启,试一下手动JOG,如果电机不响就调谐完成了
rotate(-90deg);
回复
相关问答
伺服
MSP430怎么能实现让小车在
移动过程中
检测并跟踪光源
2014-07-19
2189
伺服
电机轴承载过的
原因是
什么?
2021-09-29
730
双向可控硅电机启
动过程中
无法关断 ,帮我看看啥
原因
2017-01-05
7334
在程序
运行
过程中
能否
移动
DROPDOWN的位置呢?
2020-06-01
917
使用ESP8266
模组
的
过程中
有哪些问题
2021-10-11
862
使用ESP32-C3-MINI-1的
模组
,程序
运行
过程中
无法使用built-in串口下载程序的
原因
?
2023-03-06
245
在使用
伺服
电机的
过程中
有哪些事项需要注意?
2021-06-28
854
S120驱动1FT7
伺服
电机噪声
很大
是什么
原因
呢?
2024-01-10
5458
使用ESP32-C3-MINI-1的
模组
,程序
运行
过程中
无法使用built-in串口下载程序是为什么?
2023-02-13
185
在使用LTC3115-1的
过程中
,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零的
原因
?
2024-01-05
265
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分