完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
工业4.0指出了结合智能通信进行深入自动化趋势。因此,在过程工程、工业自动化和设备管理中,PLC需要配备更多的I/O端口。如果空间有限,控制器无法放入更多基板面,那么,我们必须增加模块密度才能支持更多的I/O需求。优化供电设计明显有助于达成该等目标。 让我们来看下模拟I/O模块供电设计的功率要求。 图1:PLC I/O模块阵 模拟I/O模块通常使用4-20mA电流环路或+/-10V信号传输。我们需要DAC/ADC进行转换,通常为5V供电。为了保护装置,同时也为了确保能够达到要求的性能,需隔离供电轨,以抵消地移或噪声。 因此,模拟I/O模块需要一个5V轨和+/-12至+/- 15V分离轨用于电压信号传输或电流环路灌/拉,与24-V轨隔离供电。图2所示为一普通的实施方案…
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2720 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1114浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
462浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-28 19:35 , Processed in 0.873413 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (威廉希尔官方网站 图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号