ADI专家您好:
我的系统采用了AD2S1210, 采用系统默认参数后,用几个fault,经过修改为如下参数后,剩余一个fault 0x40
[损失,0x1],
{多索尔,0x7c},
{误差,0x60}
{多斯通xthres,0x3d},
{dosrstmithres,0x69},
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
{洛塔斯,0x40},
{异频,0x14},
{控制,0x5a},
故障代码通过读或者写 reset寄存器是可以清楚的,但是它0X40反复出现
模拟信号 COS+---COS- SIN+---SIN- 分别是2.55V 2.65V
想请问一下,可能是那些原因,应该如何排查。
2023-12-5 13:55:49
LOT故障是不带锁存的,这个优先级最低,当出现瞬时很大加速度时候会出现,也就是输入端出现干扰信号时候,比如毛刺等
LOT故障是不带锁存的,这个优先级最低,当出现瞬时很大加速度时候会出现,也就是输入端出现干扰信号时候,比如毛刺等
举报