1 概述
在监控系统中,测量范围广泛,包括高低压配电设备、柴油发电机组、空调设备的交流电量:交流电压、交流电流、有功功率、功率因数、频率等;整流器、直流配电设备、蓄电池组的直流量:直流电压、直流电流;机房环境的各种物理量:温度、湿度、红外、烟感、水浸、门禁等;同时还有表示各种物理状态的开关量。由于监控系统数据采集设备的输入电量范围只能是一些小电压、小电流,而上述各种测量量却是一些非电量、强电量,因此必须用一种信号变换装置将它们转换成4一20mA或0一5V的标准直流或交流信号。传感器、变送器就是这样一种信号变换装置,它们把一种形式的信号变换成另外一种形式的信号(传感器),或把同一种信号变换成不同大小或不同形式的信号(变送器)。因此,传感器和变送器在监控系统中得到了广泛应用,是监控系统中必不可少的组成单元。
一般地,传感器是把各种物理量变换成另外一种大小、形式的物理量输出,以便于观察、测量或处理的装置,在监控系统中,传感器是把各种物理量变换成一定形式电量输出,以便于进行测量和数据采集的装置。电量变送器则是把各种形式的电量变换成标准电量输出的装置。输出的标准电量一般为:4--20mA或0--20mA的标准直流电流信号和0一5V的标准直流或交流电压信号。在监控系统中,电量变送器一般用于各种交流电量的变换,这些交流电量包括:交流电压、交流电流、有功功率、功率因数和频率等。交流电量的表示方法有多种,常用的有:瞬时值,有效值,平均值。
由于监控系统中各种要测量的电量和非电量种类繁多,相应的传感器和变送器也各种各样,但根据它们转换后的输出信号性质,可分为分为模拟和数字两种。在我公司的监控系统中,各类传感器、变送器有如下几种:
数字信号传感器(变送器):
1. 离子感烟探测器,用于探测烟雾浓度。当烟雾达到一定的浓度时,给出对应的数字量报警信号。
2. 微波双鉴被动式红外探测器XC-1、单红外探测器XP-5,当其探测范围内,有人体侵入时,提供对应的继电器触点信号输出,给出对应的数字量报警信号。
3. 玻璃破碎传感器,当玻璃被击碎时,提供对应的继电器触点信号输出,给出对应的数字量报警信号。
4. 水淹传感器,当传感器被水淹住时,输出一个标准的TTL低电平信号。
5. 门磁开关,当门被打开时提供对应的继电器触点信号输出,给出对应的数字量报警信号。
6. 手动报警开关,串接入供电电源,可给出对应手动报警信号(类似继电器触点信号输出)。
模拟信号传感器(变送器)有如下几种:
1. TRHU温湿度变送器单元,可测量环境温湿度,输出与环境温湿度呈线性关系的直流电压信号。
2. 改进型TRHU温湿度变送器单元,测量环境温湿度,输出与环境温湿度呈线性关系的直流电流信号。
3. 诺金温湿度变送器,测试环境温湿度,输出与环境温湿度呈线性关系的直流电流信号。。
4. 电量变送器,监测动力设备的各种运行参数,通常可测量高低压配电屏、油机的交流电压、交流电流、交流频率、功率、功率因素等信号,直流电压、直流电流等信号。通过电量变送器进行转换,可将电压、电流等强电信号转换成标准的4~20mA直流信号输出。其中,我们现在采用的电量变送器有西南自动化公司的、浙江海盐公司的、河源雅达公司的。
5. 直流电流互感器,采用霍尔原理对直流电流进行非接触测量,输出0~4V/5V直流信号。
6. HC6000表,是用来测量交流电压、交流电流、频率、功率、功率因素的智能表,可以通过PCU、MISU直接纳入到我们的系统中来,以省去传感器、变送器及采集模块。
上述各类变送器、探测器、互感器的输出信号,可以用以下监控监控模块采集:多功能一体化监控设备MISU、通用采集模块CMU、环境量采集模块EMU、电池监测模块BMU、传感器供电模块TPU。分别简称为MISU 、CMU、EMU、BMU、TPU。
|
|
|
|
|
感谢施主无私奉献哈~
|
|
|
|
|