我们从以上的直流系统接地危害中,可以看出无论是正极接地还是负极接地,只要有一个接地,即对地构成了新的接地回路就要求迅速排除,否则一旦出现二点或多点接地就会发生故障,乃至发生事故。从目前现场实际中的情况和经验所得,大致有以下几种方法。
1、拉路法:这是电力系统查直流接地故障一直沿用的一个简单办法。首先分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。若站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。拉开其工作电源,看信号是否消除。用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,后随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行: ① 断开现场临时工作电源; ② 断合事故照明回路; ③ 断合同信电源; ④ 断合附属设备; ⑤ 断合充电回路; ⑥ 断合合闸回路; ⑦ 断合信号回路; ⑧ 断合操作回路; ⑨ 断合蓄电池回路; 在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除为止。 这种查找直流接地方法缺点是:在拉路的过程中易发生人为的跳闸事故。 2、直流接地选线装置监测法 这是一种在线监测直流系统对地绝缘情况的装置。该装置的优点是能在线监测,随时报告直流系统接地故障,并显示出接地回路编号。然后有检修人员对此回路查找,判断出具体的接地点,再进行消除。 缺点是该装置只能监测直流回路接地的具体接地回路或支路,但对具体的接地点无法定位。技术上它受监测点安装数量的限制,很难将接地故障缩小到一个小的范围。而且该装置必须进行施工安装,对旧系统的改造很不便。此类装置还普遍存在检测精度不高,抗分布电容干扰差,误报较多的问题。如果能有一种在监测点上不受限制,检测精度较高,选线准确的直流接地选线装置,应是一种较好的选择。 3、便携式直流接地故障定位装置故障定位法 该装置是近几年开始在电力系统较为广泛应用的产品。该装置的特点是无需断开直流回路电源,可带电查找直流接地故障。完全可以避免再用“拉路法”的方法,极大地提高了查找直流接地故障的安全性。而且该装置可将接地故障定位到具体的点,便于操作。目前生产此类产品的厂家也较多,但真正好用的产品很少,绝大部分产品都存在检测精度不高,抗分布电容干扰差,误报较多的问题。 通过上述三种查找直流接地方法,我们可以看出这三种方法都存在各自的优缺点。可见直流系统接地是一个复杂课题。 www.whtlhgdq.com |
|