的转子短路保护技术存在这样一些缺点:首先,需要增加新的保护装置从而增加了系统成本;另外,电网故障时,虽然励磁变流器和转子绕组得到了保护,但此时按感应电动机方式运行的机组将从系统中吸收大量的无功功率,这将导致电网电压稳定性的进一步恶化,而且传统的crowbar 保护威廉希尔官方网站
的投切操作会对系统产生暂态冲击。文献提出了改进方案,该方案与传统方案的区别在于:在转子短路保护电阻切除后,将转子电流控制指令设定为该时刻转子电流的实际值,从而防止由于转子电流控制器指令电流与实际电流不等而引起的暂态冲击。然后通过逐渐改变转子电流指令,实现转子电流控制器的软起动。在转子电流控制器的作用下发电机将逐步恢复到正常运行。这缓解了crowbar保护威廉希尔官方网站
的投切操作对系统产生的暂态冲击,在一定程度上缩短了发电机低电压穿越的过渡时间。但该文献仅限于研究对称故障发电机不脱网运行,未讨论电网故障运行初始条件对不脱网运行效果的影响。
|
|