如何在开关电源直流输出前滤去50Hz工频干扰?我试着在输出端的地接了个10UF(小于10UF是不可以的)的电容到大地,可以滤除工频50HZ,但是这个电容是不是太大了啊?大神们有没有别的方法,一般是怎么弄得这个问题,求教啊!!!
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
这可能是你没有正确工地所以有了50HZ的干扰源
|
|
|
|
你这个问题有两个概念需要弄清:50HZ的干扰存在于直流输出的两端还是直流输出与大地之间。如果是后者,你的方法是正确的。如果是前者,就比较麻烦,加大直流高压整流后的滤波电容和低压直流输出的滤波电容有时都不凑效,50HZ干扰很有可能来自被50HZ调制的高频震荡,也就是说,开关电源自身的震荡波形被50HZ的低频交流所调制。两个不同频率的交流信号的调制(亦称交叉调制),一般发生在非线性器件上,如果该器件工作在低频(比如整流器件)就要在该器件两端并联电容以形成对高频成分的低阻通道。
|
|
|
|
在你的电压环路加补偿可减少50HZ干扰。
|
|
|
|
你这工频干扰是怎么解决的,你所说的开关电源的输出端可以认为是运放的电源输入端吗,你所说的接了10uf电容是串联还是并联接地呢
|
|
|
|
火调王工 发表于 2015-1-31 22:38 问个问题啊,工频干扰不止影响50Hz的信号,对45-55Hz的信号影响都很大,这是硬件那部分的干扰影响的? |
|
|
|