电子元器件william hill官网
直播中

CHEN

7年用户 36经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注

继电器

本帖最后由 V未来之战V 于 2017-10-9 20:38 编辑

1507552295438.jpg 20171009_203253.png 使用12DC JQC-3FF-S-Z型号继电器,给继电器一个高电平信号,继电器状态指示灯变红,电源指示灯变绿,但继电器就是不吸合,请各位大神们知道这是什么原因吗?

回帖(4)

jiciwi

2017-10-9 21:49:03
看看
举报

chenwei6991627

2017-10-10 09:59:25
有图,说明也不错
举报

CHEN

2017-10-10 19:25:49
引用: chenwei6991627 发表于 2017-10-10 09:59
有图,说明也不错

大神,能看看我的问题吗?帮忙解决一下呗
举报

电传郭

2022-11-15 08:54:21
应该是驱动不足的原因。1:驱动信号电平是否符合要求。2:更换高β值驱动三极管。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分