客户有个漏电保护要实现漏电流300mA时跳闸断开威廉希尔官方网站 ,动作时间需要做到0.35-0.4s,市面上现有方案,包括Fairchild 日本三菱  国内复旦微 ,他们这些漏电保护器产品,都是模拟威廉希尔官方网站 方法实现延的,也就是说精度达到+/-50ms,难度很大。要想实现+/-50mS精度,需要用数字威廉希尔官方网站 方法,但市面上还没有这样的产品,谁能提供下资源?

回帖(5)

王栋春

2017-11-24 15:09:27
这个用ne555即可
举报

张程明

2017-11-24 17:56:02
引用: 王栋春 发表于 2017-11-24 15:09
这个用ne555即可

客户不想用555,用RC威廉希尔官方网站 不可以吗
举报

王栋春

2017-11-24 18:56:41
引用: QWE4562009 发表于 2017-11-24 17:56
客户不想用555,用RC威廉希尔官方网站 不可以吗

这个可以,恐怕误差较大   
举报

张程明

2017-11-28 19:57:53
引用: 王栋春 发表于 2017-11-24 18:56
这个可以,恐怕误差较大

加下QQ吧