1. 用钳表测一下零线和火线电流大小,排除零线排烧掉是否是因为电流过大
在某些场合零线电流比火线大,这是因为零线上有谐波存在的原因造成零线电流过大。这种情况在建筑照明、户外广告灯箱等配电中非常常见。因为建筑照明、户外灯箱大量采用电子整流器,电子整流器会产生大量的谐波,然后它们在零线上累积,造成零线电流比火线还大。
2. 排除零线电流过大以后,还有可能是因为零线接线松动
这和火线接线端子松了会发热道理一样。零线虽然对地电压非常低,几乎为零。但是零线一样是有电流通过的,所以如果零线端子排螺丝松动一样会造成零线排烧毁。
3. 零线排对地绝缘不良
零线排和配电箱之间采用绝缘体与箱体进行分隔开,不允许零排直接与箱体的金属体进行接触。零线在变压器侧虽然与地线是连接在一起,但是由于零线有电流和电阻存在,所以也会存在有一定电压。
当三相不平衡或者某一相断线,就会造成零线电压升高。如果零线与箱体绝缘不好,那么就会有电流通过零线流向箱体及地线。虽然零线和箱体电压不高,但是由于零线和箱体接触电阻很小,依然会产生很大的电流。过大的电流会造成接触点发热,甚至烧毁。
