您好, 是否需要加运放,还需要看您信号源的输出阻抗,如果输出阻抗比较大的话,建议加运放跟随以匹配输入和输出阻抗,因为ADS1118的输入阻抗不是特别高: |
|
|
|
根据您的需求,您需要检测电压(0~5V)和电流(4-20mA)。ADS1118是一款16位的模数转换器(ADC),可以满足您的需求。在这种情况下,您可以直接使用ADS1118来检测电压和电流,而不需要添加外部运放。
以下是使用ADS1118进行电压和电流检测的步骤: 1. 电压检测(0~5V): - 将输入电压连接到ADS1118的AIN0引脚。 - 配置ADS1118的PGA(可编程增益放大器)以适应0~5V的输入范围。根据您提供的量程图,您可以将PGA设置为6.144V,这可以满足您的需求。 - 读取ADC值并将其转换为实际电压值。 2. 电流检测(4-20mA): - 将电流信号转换为电压信号。这可以通过使用一个电阻(例如100欧姆)来实现。将电阻连接到电流输入和地之间,然后将ADS1118的AIN1引脚连接到电阻的另一端。 - 配置ADS1118的PGA以适应电压信号的范围。在这种情况下,您可以将PGA设置为2.048V,因为100欧姆电阻上的电压范围为0.4V(4mA)至2V(20mA)。 - 读取ADC值并将其转换为实际电流值。 不使用外部运放的影响: 1. 精度:不使用外部运放可能会降低系统的精度,因为内部PGA的精度可能不如外部运放。 2. 抗干扰能力:外部运放可以提供更好的抗干扰能力,而不使用外部运放可能会使系统更容易受到噪声和其他干扰的影响。 3. 灵活性:使用外部运放可以提供更多的灵活性,例如调整增益、滤波等。而不使用外部运放可能会限制这些功能。 总之,您可以使用ADS1118直接检测电压和电流,而不需要添加外部运放。但是,不使用外部运放可能会影响系统的精度、抗干扰能力和灵活性。如果您对这些方面有较高要求,可以考虑使用外部运放。 |
|
|
|